Elekton VSDs

Elekton ESP VFDs / VSDs. Topics migrated from the nasosforum.ru archive.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Elekton. VSDs

Post by ALEngineer »

Elekton-UV is called a reader, here is a link to the official website, download page, there is a lot more useful stuff there: http://www.elekton.ru/soft.shtml
And here is a direct link to the latest reader, which reads all stations and blocks of the BSI and history files: http://www.elekton.ru/soft/elek_uv.exe
Original reply
Elekton-UV называется читалка, вот ссылка на официальный сайт, страница загрузки, там есть еще много полезного: http://www.elekton.ru/soft.shtml
А вот прямая ссылка на свежую читалку, читает все станции и блоки БСИ и файлы истории: http://www.elekton.ru/soft/elek_uv.exe
sholtaev.ngdu@mail.ru
Posts: 10
Joined: Fri Feb 07, 2014 2:41 am

Elekton. VSDs

Post by sholtaev.ngdu@mail.ru »

Thanks, I found it yesterday and downloaded the program. OK.
Original reply
спасибо вчера сам нашел скачал программу.ОК.
sholtaev.ngdu@mail.ru
Posts: 10
Joined: Fri Feb 07, 2014 2:41 am

Elekton. VSDs

Post by sholtaev.ngdu@mail.ru »

Today the electric motor died, insulation 30 kohm Chinese.
Original reply
cедня электродвигатель сдох изоляция 30 ком китайский.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Elekton. VSDs

Post by ALEngineer »

Cooled motor VSD or submersible motor?
Original reply
Двигатель на охлаждении СУ или погружной ЭД?
sholtaev.ngdu@mail.ru
Posts: 10
Joined: Fri Feb 07, 2014 2:41 am

Elekton. VSDs

Post by sholtaev.ngdu@mail.ru »

electric motor of a submersible pump
Original reply
эл.двигатель погружного насоса
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Elekton. VSDs

Post by ALEngineer »

This topic only discusses VSD Elekton. To discuss other topics, please create them in the appropriate sections.
Original reply
В данной теме обсуждаются только СУ Электон. Для обсуждения других тем, пожалуйста, создавайте их в соответствующих разделах.
Andry
Posts: 1
Joined: Tue Mar 11, 2014 1:00 pm

Elekton. VSDs

Post by Andry »

Good afternoon, I can’t find the instruction manual anywhere Elekton 05 v9 used to be on their website and now it’s gone, can you upload it somewhere or send it by email?
Original reply
Добрый день ни где не могу найти руководства по эксплуатации электон 05 v9 раньше были на их сайте а теперь пропали, можете куда нибуть залить или скинуть по электронке?
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Elekton. VSDs

Post by ALEngineer »

Operating manual (instructions) Elekton 05-09:


Added to the header and duplicated here
Original reply
Руководство (инструкция) по эксплуатации Электон 05-09:


Добавил в шапку и дублирую здесь
BoretsMV
Posts: 9
Joined: Wed May 21, 2014 11:56 pm

Elekton. VSDs

Post by BoretsMV »

How to correctly decipher the accident log in emergency situations Elekton? Stop at IGBT 2. Flash with the magazine will be a little later.
Original reply
Как правильно расшифровать журнал аварий в СЧП Электон? Остановка по IGBT 2. Флэш с журналом будет чуть позже.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Elekton. VSDs

Post by ALEngineer »

I don’t quite understand the question, should you read the printout, or look at the printout for a detailed report on a specific accident? In any case, it is advisable to attach a printout (to talk in detail). The printout must first be archived (otherwise it will not be possible to attach it to the forum).
And on IGBT the station usually gets up:
a) either due to overload VSD, when hardware protection is triggered before the overload setting (analogous to short circuit protection in VSD with direct start), for example, when the maximum current of the station is exceeded, or when the output cable from VSD has a short circuit, for example, to ground (poor insulation).
b) either it happens, but less often than point a, due to failure of IGBT.
Original reply
Не совсем понял вопрос, вам распечатку прочитать надо, или в распечатке посмотреть подробный отчет по какой то конкретной аварии? В любом случае желательно распечатку приложить (что бы предметно разговаривать). Распечатку предварительно следует заархивировать (иначе приложить на форуме не получится).
А по IGBT обычно станция встает:
а) либо из за перегруза СУ, когда аппаратная защита срабатывает раньше уставки перегруза (аналог защиты по короткому замыканию в СУ с прямым пуском), например при превышении максимального тока станции, либо когда выводной кабель из СУ коротит например на землю (плохая изоляция).
б) либо бывает, но реже чем пункт а, из-за выхода из строя IGBT.