There is no single "pick a
VSD" formula. The station has a nameplate current; convert
ESP motor current to the LV side and that is the station kVA you need. LV conversion: (
SUT calculated tap / 380) ×
ESP motor nameplate current = LV amp draw. Across-the-line
VSDs: ~15% margin.
VFD VSDs: ~30% (more if you expect stalls/unjams). Same idea for
SUT - it also lists amps and kVA. For
VFD duty use an output / smoothing filter so the transformer runs cooler on PWM hash. Without a filter you basically need ~100%
SUT kVA margin or it overheats. Overheat kills gaskets, oil leaks, and the unit dies in a year or two.
Original reply
Формулы подбора СУ как таковой не существует, на СУ указан ее номинальный ток, пересчитав ток ПЭД на низкую сторону получим требуемую мощность по СУ. На низкую сторону пересчитывается следующим образом: расчетную отпайку ТМПН делим на 380 и умножаем на номинальный ток ПЭД. Полученная цифра и есть номинальный потребляемый ток по низкой стороне, СУ с прямым пуском выбираем с запасом 15%, СУ ЧР выбираем с запасом 30%, если предполагаются расклинки соответственно запас больше. Принцип выбора ТМПН тот же, на нем так же указаны токи и кВА. Для СУ ЧР рекомендуется применять сглаживающие фильтра, меньше будет греться трансформатор от паразитических токов, дольше прослужит. Без фильтра необходим практически 100% запас по мощности по ТМПН, что бы последний не перегревался. При перегреве теряют эластичность уплотнители на ТМПН, масло вытекает наружу, трансформатор выходит из строя, при чем это происходит в течении каких нибудь года или двух эксплуатации.