VSD protection setpoints

Technical procedures for ESP surface installation and initial power-up. Discuss electrical testing, VFD configuration, and well ramp-up to stable production
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 354
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

VSD protection setpoints

Post by ALEngineer »

Got a PM about VSD setpoints. If anyone has electronic recommended/regulated setpoints from any oil company, please share - people are asking.
Original topic
Мне в личку пришел вопрос по уставкам СУ. Если у кого то есть в электронном виде регламентированные (рекомендованные) уставки каких либо НК, поделитесь пожалуйста, людям интересно.
Рустем.кз
Posts: 3
Joined: Thu Mar 10, 2016 11:49 pm

VSD protection setpoints

Post by Рустем.кз »

Good day all,

Need help - looking for the formula to size a VSD, step-up transformer, and KTP, and how to fill the VSD parameters.
Original reply
Доброе день ВСЕМ,
Помогите ребята,
Мне интересует формула подбор СУ и пов. трансформатор и КТП.
Забивки параметры на СУ.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 354
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

VSD protection setpoints

Post by ALEngineer »

There is no single "pick a VSD" formula. The station has a nameplate current; convert ESP motor current to the LV side and that is the station kVA you need. LV conversion: (SUT calculated tap / 380) × ESP motor nameplate current = LV amp draw. Across-the-line VSDs: ~15% margin. VFD VSDs: ~30% (more if you expect stalls/unjams). Same idea for SUT - it also lists amps and kVA. For VFD duty use an output / smoothing filter so the transformer runs cooler on PWM hash. Without a filter you basically need ~100% SUT kVA margin or it overheats. Overheat kills gaskets, oil leaks, and the unit dies in a year or two.
Original reply
Формулы подбора СУ как таковой не существует, на СУ указан ее номинальный ток, пересчитав ток ПЭД на низкую сторону получим требуемую мощность по СУ. На низкую сторону пересчитывается следующим образом: расчетную отпайку ТМПН делим на 380 и умножаем на номинальный ток ПЭД. Полученная цифра и есть номинальный потребляемый ток по низкой стороне, СУ с прямым пуском выбираем с запасом 15%, СУ ЧР выбираем с запасом 30%, если предполагаются расклинки соответственно запас больше. Принцип выбора ТМПН тот же, на нем так же указаны токи и кВА. Для СУ ЧР рекомендуется применять сглаживающие фильтра, меньше будет греться трансформатор от паразитических токов, дольше прослужит. Без фильтра необходим практически 100% запас по мощности по ТМПН, что бы последний не перегревался. При перегреве теряют эластичность уплотнители на ТМПН, масло вытекает наружу, трансформатор выходит из строя, при чем это происходит в течении каких нибудь года или двух эксплуатации.
Рустем.кз
Posts: 3
Joined: Thu Mar 10, 2016 11:49 pm

VSD protection setpoints

Post by Рустем.кз »

There are ready Excel sheets for sizing VSDs and step-up transformers.
Original reply
Готовый формулы есть EXCEL форматом, для расчет СУ и повышающие трансформаторы.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 354
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

VSD protection setpoints

Post by ALEngineer »

Again - there is no universal ready formula. Call an ESP service company; they will ask for well data and size the string for that well. The same kit runs differently in different wells.
Original reply
Я же Вам пишу, готовой формулы не существует в принципе! Обратитесь в фирму, которая занимается сервисом УЭЦН, они у вас запросят данные по скважине, которые нужны будут для подбора оборудования. Исходя из этих данных под конкретную скважину, подберут индивидуально оборудование! Потому что один и тот же комплект оборудования будет по разному работать в разных скважинах!!!
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 354
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

VSD protection setpoints

Post by ALEngineer »

And sizing alone is not enough - solid install, solid start, and a proper bring-up to rate let a unit run over a year instead of burning in the first two days.
Original reply
И мало того что оборудование надо грамотно подобрать, грамотный монтаж, грамотный запуск и вывод на технологический режим позволит установке отработать более года, а не сгореть в первые двое суток после запуска.
asman4ik666@mail.ru
Posts: 6
Joined: Mon Apr 11, 2016 2:09 am

VSD protection setpoints

Post by asman4ik666@mail.ru »

Elekton / Etalon VSD setpoint memos for our fields (see attachment).

Note: the separate Elekton v9.30 .xls from the original post was not on the archive disk (DB size 49664 B, folder empty except the other memo) - if you still have it, please re-upload.
Elekton and Etalon VSD setpoints memo.xls
Elekton and Etalon VSD setpoints memo.xls
Original reply
Может кому пригодится,уставки для наших месторождений...
Elekton and Etalon VSD setpoints memo.xls
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
asman4ik666@mail.ru
Posts: 6
Joined: Mon Apr 11, 2016 2:09 am

VSD protection setpoints

Post by asman4ik666@mail.ru »

SUT tap calc: 1) VFD VSD: U_tap = U_nom × F_calc / 50 + U_losses
2) Across-the-line / soft-start: U_tap = U_bus × U_nom / 380 + losses On VED (PM) motors the math differs.
Original reply
расчет отппайки тмпн
1)для су частотки Uотп = Uном умножить на Fрасчетную поделить на 50 плюс Uпотери
2)для СУ прямого(плавного)пуска Uотп = Uсети умножить на Uном. поделить на 380 + потери

на ВД - считется подругому
asman4ik666@mail.ru
Posts: 6
Joined: Mon Apr 11, 2016 2:09 am

VSD protection setpoints

Post by asman4ik666@mail.ru »

VSD sizing:

tap × nameplate current / 380 × 1.2
Original reply
РАСЧЕТ СУ:

отпайку умножить на ток номинальный делить на 380 и умножить на 1.2
andrik-sedoy
User avatar
Posts: 41
Joined: Wed May 04, 2016 2:08 pm

VSD protection setpoints

Post by andrik-sedoy »

Everything I have on VSD setpoints (attachment).
VSD setpoints.rar
VSD setpoints.rar
Original reply
Всё что есть!
VSD setpoints.rar
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.