You already answered yourself: "no remote filter between
VSD and
SUT". The
SUT is not heating from the 51-60 Hz fundamental - it is heating from the high-frequency PWM the filter is supposed to kill. Load, tap, and construction all add their share, so "sometimes hot, sometimes not" is normal. Feed it a clean sine and it is fine probably to 100 Hz or more. Industrial-frequency transformers heat (even unloaded):
1. From low frequency - magnetization; below 50 Hz you need less voltage, which VFDs already do.
2. From high frequency - hundreds of Hz to kHz (PWM); core losses rise in steel not built for that, plus skin effect in the windings.
Original reply
Вы сами ответили на свой вопрос : "Фильтров выносных между Су и ТМПН нету". ТМПН греется не от низкочастотного напряжения 51-60Гц, а от высокочастотного ШИМа, который фильтр должен убирать. Понятно, что свою лепту вносят загрузка, отпайка, особенности конструкции и т.п.,поэтому "где то греются, где то нет". Если на ТМПН подавать синус, то он будет прекрасно себя чувствовать, наверное герц до ста, а то и больше.
Трансформатор промышленной частоты начинает греться (и без нагрузки в т.ч.):
1. от снижения частоты - эффект намагничивания, чем ниже от 50 Гц, тем меньше д.б. подводимое напряжение, что и наблюдается в частотниках;
2. от повышения частоты - от сотен герц до килогерц (ШИМ), растут потери в трансформаторном железе, которое не рассчитано на такое обхождение и тупо греется, так же наверняка начинает проявляться скин-эффект, т.е. падает эффективное сечение провода и растут потери в обмотке.