IRZ 541-250 with 6-pulse system

IRZ ESP variable frequency drives: firmware updates, configuration, troubleshooting, and host-system links.
Arkad
User avatar
Posts: 14
Joined: Wed Aug 29, 2018 9:34 am

IRZ 541-250 with 6-pulse system

Post by Arkad »

Hi. On an IRZ 541-250 VFD there are two output terminals to the SUT: one induction / PMM, and a second PMM with a 6-pulse system (PMM VDM). Which terminal do we land, and why? Thanks.
Original topic
Здравствуйте, подскажите на су ирз 541-250 есть две клемы на выход к ТМПНу, один асинхронный,вентильный а второй вентильный с 6-импульсной системой(впэд вдм).На какую клему нужно подключиться и почему.За ранее спс
reliy0505@gmail.com
User avatar
Posts: 38
Joined: Sat Aug 17, 2019 1:00 pm

Re: IRZ 541-250 with 6-pulse system

Post by reliy0505@gmail.com »

Induction and PMM: jumper to "AD".
Original reply
асинхронный и синхронный вентильные двигатели перемычка на "АД"
reliy0505@gmail.com
User avatar
Posts: 38
Joined: Sat Aug 17, 2019 1:00 pm

Re: IRZ 541-250 with 6-pulse system

Post by reliy0505@gmail.com »

Scan / image text translation (original scan kept as attachment below):

Instructions for electricians on IRZ-54x VSD setpoints for PMM

Signed: 28.06.2018

Setup method

1. Before connecting the PMM, check that the VFD supports this function. The VFD nameplate must read: VFD V1 (or V2) or VFD VM (or AV).

2. Two PMM control modes are provided: "Valve 6-pulse" and "Valve synchronous" (menu names). Today "Valve synchronous" is more stable. With high GOR and sync faults, switch to "Valve 6-pulse".

ATTENTION: Update KSU and VFD firmware to current versions. At the time of this instruction (28.06.2019) current versions: KSU SW 6.2.1488, VFD SW 1.13.

ATTENTION: Universal VFD units have two output terminal groups: "TMPP AD OUTPUT" and "TMPN VM OUTPUT" (sine-filter output and input respectively). 6-pulse mode is more stable on "TMPN VM OUTPUT"; synchronous mode is more stable on "TMPP AD OUTPUT".

ATTENTION: For better stability, disable Udc compensation (Main menu > VFD settings).

3. Operation in "Valve synchronous" mode

3.1. VFD settings: ESP motor TYPE = VALVE SYNCHRONOUS.

3.2. VFD settings: ESP motor POLE-PAIR COUNT = per PMM datasheet; VM STARTING CURRENT = 100%.

3.3. ESP motor setpoints and protection > ESP motor ratings: SUT TAP VOLTAGE - set only by your own method (tap calculator does not work in PMM mode). Recommended: 25-30% above rated ESP motor voltage; the VFD will correct output voltage.

3.4. VFD settings: frequency units (Hz or rpm).

3.5. Set maximum and minimum frequency.
Scan20002.jpg
Original reply
Инструкция для электромонтёров по заданию уставок станции управления вентильным электродвигателем ИРЗ-54х.
Подписано: 28.06.2018

Методика настройки
1. Перед подключением ВД необходимо убедиться, поддерживает ли данную функцию СУ. На шильдике СУ должна быть надпись: СУ ЧР В1 (или В2) или СУ ВД (или АВ).
2. Предусмотрены 2 режима управления ВД: «Вентильный 6-пульсный» и «Вентильный синхронный». На сегодня стабильнее работает режим «Вентильный синхронный». При высоком газовом факторе и наличии проблем (сбоев синхронизации) рекомендуется переключиться на режим «Вентильный 6-пульсный».

ВНИМАНИЕ: Необходимо обновить программное обеспечение КСУ и ПЧ до актуальных версий. На момент составления инструкции (28.06.2019) актуальная версия ПО КСУ 6.2.1488, ПО ПЧ 1.13.

ВНИМАНИЕ: В универсальных СУ предусмотрены 2 группы выходных клемм: «ВЫВОД ТМПП АД» и «ВЫВОД ТМПН ВД», соответственно на выходе синус-фильтра и на входе. 6-пульсный режим работает стабильнее при подключении к «ВЫВОД ТМПН ВД», а синхронный режим работает стабильнее при подключении к «ВЫВОД ТМПП АД».

ВНИМАНИЕ: Для повышения стабильности работы рекомендуется отключить режим компенсации Udc (Главное меню > Настройки ПЧ).

3. РАБОТА В РЕЖИМЕ «ВЕНТИЛЬНЫЙ СИНХРОННЫЙ»
3.1. В меню НАСТРОЙКИ ПЧ для уставки ТИП ПЭД выбрать ВЕНТИЛ. СИНХРОН.
3.2. В меню НАСТРОЙКИ ПЧ для уставки КОЛ-ВО ПАР ПОЛЮСОВ ПЭД выбрать значение в соответствии с паспортом ВД, для уставки ПУСКОВОЙ ТОК ВД - 100%.
3.3. В меню УСТАВКИ И ЗАЩИТЫ ПЭД в подменю НОМИНАЛЫ ПЭД для уставки НАПРЯЖ. ОТПАЙКИ ТМПН значение выбирать только по собственной методике (калькулятор отпайки в вентильном режиме не работает). Рекомендуется установить значение на 25-30% выше паспортного значения напряжения ПЭД. СУ сама скорректирует выходное напряжение.
3.4. В меню НАСТРОЙКИ ПЧ выбрать ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТЫ (ГЦ или ОБОР/МИН.).
3.5. Задать МАКСИМАЛЬНУЮ и МИНИМАЛЬНУЮ ЧАСТОТУ.