Hello everyone. Has anyone encountered the problem of incorrect ARO timing on Elektons? In 10 min. In fact, 12 minutes pass. This is not the first time this has happened and I would like to figure it out. It's a hardware issue or a firmware issue. Original topic
Всех приветствую. Кто-нибудь сталкивался с проблемой некорректного отсчета времени АПВ на Электонах? За 10 мин. по факту проходит 12 мин. :huh: Уже не первый случай и хотелось-бы разобраться. В железе дело или в прошивке.
Look in the settings, I don’t remember exactly what the function is called, timed start or delayed start, VSD adds a certain amount of time before starting, the function was created for weak lines or for operation on diesel, so that all VSD after a voltage failure, for example, do not start at the same time. Original reply
Посмотри в уставках, не помню как точно функция называется, разеовременный запуск или задержка пуска, су перед пуском прибавляет определенное количество времени, функция созднана для слабых линий или для работы от дизеля, что бы все су после аварии по напряжению например не запустились одновременно.
This is for switching on...the fact of the matter is that the countdown during operation is 10 minutes. according to the program it turns off after 12 minutes. But I’ll still take a look when I’m nearby. Original reply
Это для включения...тут в том-то и дело что отсчет при работе за 10 мин. по программе выключается через 12мин. Но все равно гляну как буду рядом.
No, not that. This setting is 1 sec. It all happens like this: I set the operating time for the program to 10 minutes. I turn on the stopwatch (I purchased it specially) and as a result the difference before turning off is 1 min. 40 sec.
In 20 min. the difference is already 3 minutes 45 seconds. etc. The controller's internal clock is running normally. Damn this is already the third controller that is so buggy! Original reply
Нет не то. В этой уставке 1 сек. Все происходит так: ставлю время работы по программе 10 мин. включаю секундомер (его специально приобрели) и в результате разница до отключения составляет 1мин.40 сек.
За 20 мин. разница уже 3мин.45 сек. и т.д. Внутреннее время контроллера идет нормально. Блин уже третий контроллер так глючит!
If the system time is running fine, I suspect it is a software bug. Requires service from an Electron representative. Call the nearest regional specialist, resolve the issue with him, I would be grateful if you write down how this problem was solved. Original reply
Если системное время идет нормально, я подозреваю, что это программная ошибка. Требуется обслуживание представителем электона. Звоните ближайшему региональщику, решайте с ним вопрос, буду признателен если отпишите как решилась данная задача.
Controller 2012 The warranty period has expired. I called the guys from Elekton and they advised me to replace the condensers. Replaced it to no avail. Replaced all the quartz - also zero. All that's left is the software..well, or it's already mikruha. Original reply
Контроллер 2012г. срок гарантии истек. Ребятам с Электона звонил и мне посоветовали заменить кондеры. Заменил безрезультатно. Заменил все кварцы-тоже ноль. Осталось ПО..ну или уже микруха.
Hello! I think that next week we will go to Nyagan, and at the same time we will drop by and try to understand the situation. Previously, there were no such complaints against our stations. I would like to clarify the VSD type (04,05,07?), controller type (08,09,10?), as well as the controller software version. Original reply
Здравствуйте! Думаю, что на следующей неделе поедем в Нягань, заодно и к вам заскочим, попробуем разобраться в ситуации. Раньше таких претензий к нашим станциям не возникало. Хотелось бы уточнить тип СУ (04,05,07?), тип контроллера (08,09,10?), а также версию ПО контроллера.