Differences between universal and asynchronous VSD

Triol ESP VSDs and related boards: SPP firmware, power modules, faults, and station configuration.
klocium
User avatar
Posts: 13
Joined: Wed Nov 22, 2017 4:46 am

Differences between universal and asynchronous VSD

Post by klocium »

Good day. For those who know these drives, what is the real difference between a universal Triol VFD and an induction-only one?

The data sheet says the only difference is the controller. For example, AK06-RC-630-06-132 is a Umka-3 controller for an induction motor; AK06-RC-630-06-142 is a Umka-3 for induction and PMM.

The controllers are identical, the firmware is identical. The VFDs are hardware twins.

So what's the catch?
Original topic
Доброго дня! Подскажите, все кто в теме, в чём отличия универсальной СУ Триол от просто асинхронной?

В паспорте пишут, что отличия только в в контроллере. Например АК06-RC-630-06-132 это контроллер УМКА-3 для управления асинхронным двигателем, АК06-RC-630-06-142 это контроллер УМКА-3 для управления асинхронным и вентильным двигателем.

Контроллеры идентичные, прошивки идентичные. СУ по железу как близнецы братья (или сёстры).

В чём прикол?
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 703
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Re: Differences between universal and asynchronous VSD

Post by ALEngineer »

Previously, in the year 2017-2019, they were additionally equipped with “brake keys”, according to the representatives of “Triol”, now it is possible and nothing, because there is little point in producing structurally different VSD (I could be wrong)
Original reply
Раньше, в году эдак 2017-2019, дополнительно оборудовались "тормозными ключами", со слов представителей "Триол", сейчас возможно и ни чем, потому как нет большого смысла выпускать конструктивно различающиеся СУ (могу ошибаться)
klocium
User avatar
Posts: 13
Joined: Wed Nov 22, 2017 4:46 am

Re: Differences between universal and asynchronous VSD

Post by klocium »

Then the meaning is not clear at all. Why call it simply asynchronous? To make it cheaper?
Original reply
Тогда, вообще не понятен смысл. Зачем её обзывать просто асинхронной? Чтобы сделать дешевле?
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 703
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Re: Differences between universal and asynchronous VSD

Post by ALEngineer »

Many manufacturers, if it is not profitable to change the design, programmatically kill the functionality (it is not a fact that this is the case in this case). Processors, machines... there are options that are unlocked simply in the firmware :) Firmware, I assume, is more complicated on a valve-based one. Intellectual property also costs money :)
Original reply
Многие производители, если не выгодно менять коструктив, программно зарезают функционал (не факт что в этом случае так). Процессоры, машины... есть опции, которые разблокируются просто в прошивке :) Прошивка, предполагаю, на вентильном сложнее. Интеллектуальная собственность тоже денег стоит :)
reliy0505@gmail.com
User avatar
Posts: 38
Joined: Sat Aug 17, 2019 1:00 pm

Re: Differences between universal and asynchronous VSD

Post by reliy0505@gmail.com »

There are differences. The contractors converted IRZ stations from only asynchronous/valve ESP to universal ones, capable of working simultaneously with two types of ESP. Changed hardware, changed firmware
Original reply
Различия есть. Станции ИРЗ подрядчики переделывали из только для асинхронных/вентильных пэд в универсальные, умеющие работать одновременно по двум типам пэд. Меняли железо, меняли прошивку
andregots
User avatar
Posts: 1
Joined: Thu Apr 25, 2019 2:29 am

Re: Differences between universal and asynchronous VSD

Post by andregots »

Hardware differences:
- Universal: extra current sensors after the sine filter. Factory sets current/voltage in-phase so it will run a PMM in vector mode.
- Induction-only: current sensors only ahead of the sine filter, for induction motors.
And the factory Umka-03 config is different for each from the start.
Original reply
Конструктивные отличия:
- Универсальная - имеем доп.датчики тока за синусным фильтром, настраивается на заводе синфазность тока и напряжения для корректной работы с ВПЭД в векторном режиме
- Асинхронная - имеет датчики тока только до синусника, для асинхронников
Ну и заводская настраиваемая конфигурация в УМКА-03 своя изначально для каждой