Good day colleagues. Situation today: after swapping an Elektron VSD for a Borets 06/1000 (2016), we started up with parameters close to no-load.
After 15 minutes of run time we checked phasing with a phase-sequence indicator and found reverse rotation. Main kicker: wrong phase sequence at the VSD output.
Per the labels on the drive, input is ABC and output cable was landed UVW per phasing marks. In the controller, rotation is forward and phase sequence reads ABC, but at the VSD output it's CBA.
Anyone seen this or is it a one-off?:blink:
Original topic
Доброго времени суток коллеги, сегодня была такая ситуация: После смены СУ Электон на Борец 06/1000 2016г был произведен запуск с параметрами приближенных к Х.Х после 15 минут работы было решено проверить фазировку с помощью прибора указателя фаз, после чего было выявлено обратное вращение.
И самый главный прикол в том что на выходе со станции было не правильное чередование фаз.
По факту метки на станции идут АВС на вход с выхода UVW кабель смонтировали согласно меток фазировки.
В контролере вращение прямое чередование фаз АВС а на выходе с СУ CВА.