Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Discuss SCADA systems, ESP telemetry protocols, and remote monitoring tools. Share insights on real-time data transmission and automated control
omega134134
User avatar
Posts: 9
Joined: Thu Dec 06, 2018 8:37 am

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by omega134134 »

What instruments do you use to check VSD output to Region when you're arguing with instrumentation guys on the wells? Please share.
Original topic
Какими приборами проверяете выход со СУ в Регион при терках с КИПовцами на скважинах, поделитесь.
afangens
User avatar
Posts: 8
Joined: Fri Jul 27, 2018 1:29 pm

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by afangens »

Unlikely you'll find such an instrument. Manual only... and it's not that hard if you're checking the VSD only: take an RS-485/USB adapter and Modbus RTU software (set comm settings first), and manually poll registers per the Region map, etc. If you check together with the modem, you'll need software supporting MODBUS RTU OVER TCP (used in 99.9% of cases for VSD). The packet goes by TCP to the modem, then unpacks in the router-modem and goes as RTU (COM PORT RS485).
For reference... this scheme (MODBUS RTU OVER TCP) has one drawback: if more than one VSD hangs on one modem, simultaneous polling is impossible - a ring poll scheme is used: first 1, then 2, etc.
Another point: some manufacturers specify physical addresses, some logical - difference of 1 - same for the software.
Original reply
Навряд ли Вы найдете такой прибор. Тут только в ручную...и это не так сложно, если только на СУ проверить, берете адаптер RS-485/USB и ПО Мodbus RTU (предварительно установив настройки связи), и в ручную пингуете регистры (опрос)...согласно карты Регион и т.д., Если проверять вместе с модемом, то понадобится ПО поддерживающее MODBUS RTU OVER TCP (в 99.9% применяется для СУ). Поскольку пакет до модема идет по TCP, потом в роутер-модеме (обычно) распаковывается и идет по RTU (COM PORT RS485).
Для сведения ... данная схема (MODBUS RTU OVER TCP) имеет один недостаток: если на одном модеме висит больше одной СУ, то одновременный опрос не возможен, тут применяется кольцевая схема опроса: сперва 1 потом 2 и т.д.
Еще один момент, некоторые производители указывают физические адреса, а некоторые логические....разница в 1...так же и ПО.
ildus
User avatar
Posts: 38
Joined: Sun May 12, 2019 4:31 am

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by ildus »

https://cloud.mail.ru/public/4zw3/5BRhmuZM6

Added as a separate topic: https://nasosforum.ru/forum/telemetriya ... .html#1097

Adding cloud attachments to the forum:
ESP Controller Test
Photos and video from the attachment:
Mitsubishi VFD
SIFU test bench
Тест.zip
ЧРП митцубиси.zip
стенд СИФУ.zip
Original reply
https://cloud.mail.ru/public/4zw3/5BRhmuZM6

____________________________
Добавил отдельной темой: Тема с инструкцией

Добавляю вложения из облака на форум:
Тест Контроллеров ЭЦН

Фото, видео из вложения:



ЭЦН`щик
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Добрый Кот
User avatar
Posts: 31
Joined: Wed Oct 12, 2016 11:50 am

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by Добрый Кот »

There is some homemade instrument - although it looks decent on the outside. It simulates the upper level for the VSD and surface TMS with readings for the VSD, and the VSD for reading surface TMS. Couldn't establish authorship. Apparently they ordered it from a couple of programmer-developers.
Original reply
Есть какой-то колхозный прибор, хотя выглядит снаружи вполне годно. Имитирует как верхний уровень для СУ, так и ТМСН с показаниями для СУ, так и СУ для снятия показания с ТМСН. Но авторство установить не удалось. Видимо заказывали у пары программистов разработчиков.
Добрый Кот
User avatar
Posts: 31
Joined: Wed Oct 12, 2016 11:50 am

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by Добрый Кот »

The ESP Controller Test program asks for name, organization, and product key. Is there anything to enter?
The board called "DPR" - what does it do, what is it from? I haven't seen it before - in the SIFU test bench video.
Rarely does good practical stuff like this get posted here - thanks!
Original reply
Программа тест контроллеров ЭЦН просит имя, организацию, и ключ продукта. Есть что ввести?
Плата, названная "ДПР" за что отвечает, от чего она, не встречал ранее такой? В видео про стенд тестирования СИФУ.
Редко здесь годное из практики подобного рода выкладывается, спасибо!)
ildus
User avatar
Posts: 38
Joined: Sun May 12, 2019 4:31 am

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by ildus »

The DPR board is basically not needed. I used it as a +/-15 V bipolar power source (we have lots of Avanto 05N DPR boards in the lab with nowhere to put them since we're switching to Elekton DPR). The rectifier control board needs +/-15 V, and channel control needs +15 V.
Original reply
плата ДПР в принципе не нужна. Я его использовал как источник 2 полярного питания +/-15В (этих плат ДПР АВАНТО от 05Н у нас лаборатории девать не куда т.к. переходим на электоновский ДПР ). Для питания платы упрвавление выпрямителем нужно +/-15В, а для управления каналами +15В
ildus
User avatar
Posts: 38
Joined: Sun May 12, 2019 4:31 am

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by ildus »

Region 2000 Test archive attached.
Тест Ригион 2000.zip
ПО для тестирования региона 3.0.zip
Original reply
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
маркис
Posts: 2
Joined: Wed Oct 08, 2014 4:18 am

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by маркис »

We use this instrument. Very convenient and fast - you can check all readings and even start the VSD.
P_20190517_161653_1_p.jpg
Original reply
Пользуемся вот таким прибором. Очень удобно и быстро, проверить можно все показания и даже запустить СУ.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
omega134134
User avatar
Posts: 9
Joined: Thu Dec 06, 2018 8:37 am

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by omega134134 »

Sergey, who is the manufacturer of this device?
Original reply
Сергей, кто производитель, этого аппарата?
chernyi-abdulla
User avatar
Posts: 8
Joined: Tue Oct 23, 2018 1:51 pm

Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)

Post by chernyi-abdulla »

If I'm not mistaken, Surgutneftegas has similar communication check instruments included in VSD supply specifications. That is, everyone who supplies VSD to Surgut must make them. As one guy explained to me, a portable unit connects on the pad to the RS485 line instead of the pad controller and scans the full range of available addresses - it even detects which VSD are wired backwards on the line. But in Surgut they don't use Region2000 - they have their own protocol.
Original reply
Если не ошибаюсь, то в Сургутнефтегазе подобные приборы для проверки связи включены в техтребования на поставку станций. Т.е. выпускать должны все, кто поставляет СУ в Сургут. Как мне объяснял один товарищ, переносной прибор подключается на кусту к линии RS485 вместо кустового контроллера и сканирует весь диапазон доступных адресов, причем даже определяет - какие СУ подключены "задом-наперед" к линии. Но в Сургуте не Регион2000, а свой протокол.