Why bother with a stabilizer? VFDs are common now - within reason they put out whatever voltage and frequency you need.
Per the electrical code, if I recall, voltage tolerance is about ±12%. In the field, VFDs usually cope from about -20% to +15% on the supply. A lot still depends on run frequency, tap, equipment size, how the ramp curve is set, protections, and so on - that is a long separate topic.
These
VSDs are fairly forgiving on voltage scatter; they hate supply-frequency drift. About 1% is already critical - the grid should stay a clean 50 Hz. Maybe that is better now, but five years ago diesel gensets caused a lot of grief.
Original reply
А смысл в стабилизаторе? Сейчас широко применяют СУ с частотным регулированием, они в разумных пределах выдают на выходе любое напряжение и частоту.
По ПУЭ если не ошибаюсь допуск на напряжение плюс минус 12%, на практике СУ с ЧР нормально работают при уходе питающего напряжения от минус 20% до плюс 15%. Опять же многое зависит от рабочей частоты, напряжения отпайки, мощности оборудования, на какую частоту выставлена кривая разгона, как выставлены защиты и т.п. это отдельная большая тема и надо знать и понимать как работают СУ с ЧР. Данные станции не очень боятся разброса по напряжению, они боятся ухода частоты питающей сети, 1% это критично, сеть должна выдавать идеальные 50Гц. (может сейчас это уже и не так, но лет 5 назад много проблем было при питании от дизельных подстанций).