Stuck-pump protection on an ESP VSD

Production engineering and artificial-lift methods around ESP wells: field practices and process questions.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 703
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Stuck-pump protection on an ESP VSD

Post by ALEngineer »

Stuck-pump protection.

Stuck-pump protection on an ESP variable speed drive (VSD) is one of the main VSD trips. On CIS drives this is the overload function: it comes in when something mechanically holds the ESP shafts.

That drag can come from scale or solids in the ESP pump stages, worn bearings in the pump, higher density of the pumped fluid, or a mismatched ESP motor.

The trip operates when ESP motor running current stays above the VSD setpoint.

The usual stuck-pump / overload setpoint is 100% to 110% of ESP motor nameplate current, with 105% recommended. Other setpoints are used, including below 100%, but not every VSD handles setpoints below 100% of nameplate current correctly.

Trip time is 30 to 60 seconds.

If auto-restart (AR) is enabled and the VSD is in automatic, the usual setup is 1 or 2 restarts with the counters reset at 8 hours.

On some VSDs this protection can be set not only on ESP motor current but also on present load.
Original topic (RU)
Защита от перегруза (ЗП) УЭЦН это одна из основных защит предусмотренных в СУ УЭЦН.

Возникает при механическом затруднении вращения валов УЭЦН. Данное затруднение может появиться как следствие отложений на рабочих органах насоса ЭЦН (соли, мех. примеси), износе подшипников в различных узлах насоса, при повышении плотности перекачиваемой жидкости, либо не верном подборе ПЭД.

Срабатывает при превышении рабочего тока ПЭД УЭЦН, на заданную в уставках станции управления (СУ), величину (уставку).

Обычно уставка по ЗП выставляется от 100% до 110% от номинального тока ПЭД УЭЦН, рекомендованная 105%. Но встречаются и другие уставки, например ниже 100%, но не все СУ нормально обрабатывают уставки ниже 100% от номинального тока ПЭД.

Время срабатывания защиты от 30 до 60 секунд.

Если задано АПВ (автоматическое повторное включение) и включен автоматический режим работы, обычно устанавливают 1 или 2 повторных включения со сбросом счетчиков 8 часов.

Так же в некоторых СУ возможно выставить защиту по ЗП не только по току ПЭД, но и по текущей загрузке.