Good day everyone. Every 3 weeks we replaced two transformers powering the station.
Both had a similar defect - one phase burned out. The first on the HV side, the second on the LV side.
Has anyone run into this problem? Elekton 05 station, I think 630 A. After the second transformer failed we hung a power quality monitor on the supply.
The monitor saw 5th harmonic 9% and 7th harmonic 4%. Maybe coincidence, but if a third one burns we're in trouble.
Layout: 6 kV from switchgear, step-down transformer that burned twice, then filter, then step-up transformer to an async motor (regular 6 kV surface dewatering pump motor).
Original topic
Добрый день всем, Такая история с периодичностью 3 недели поменяли два трансформатора по питанию станции.
У обоих схожий дефект отгорела одна фаза. У первого по высокой стороне, у второго по низкой.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Станция Электон 05 по моему 630.
После выхода из строя второго транса повесили прибор контроля качества сети. Все это по питанию.
Прибор увидел 5 гармонику 9% и 7 гармонику 4%. Да может просто совпадение, но если сгорит третий будет пи---ц.
Конструкция такая с РУ приходит 6кВ дальше понижающий транс который сгорал два раза, затем фильтр, затем повышающий транс и на асинхронный двигатель (двигатель обычный 6кВ наземный насос откачки).
У обоих схожий дефект отгорела одна фаза. У первого по высокой стороне, у второго по низкой.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Станция Электон 05 по моему 630.
После выхода из строя второго транса повесили прибор контроля качества сети. Все это по питанию.
Прибор увидел 5 гармонику 9% и 7 гармонику 4%. Да может просто совпадение, но если сгорит третий будет пи---ц.
Конструкция такая с РУ приходит 6кВ дальше понижающий транс который сгорал два раза, затем фильтр, затем повышающий транс и на асинхронный двигатель (двигатель обычный 6кВ наземный насос откачки).