Colleagues... I ask for help... I am calling out...
please decipher:
1. Stop: Overload IGBT (Output phase_W overload) -
2. Stop: Fault VFD (Instantaneous current Isb 4095 units, Instantaneous current Isc 0 units, Current protection Isc 0.1A) -
There are no answers in the owner's manual.
All this happened for a short time, something fell off for the electricians, the voltage at VFD dropped to 200V.
Original topic
Коллеги... Прошу помощи... Бросаю клич...
расшифруйте пожалуйста:
1. Стоп: Перегрузка IGBT (Перегруз выхода фаза_W) -
2. Стоп: Неисправность ПЧ (Бол.мгн.ток Isb 4095 ед., Бол.мгн.ток Isc 0ед., Защита тока Isc 0,1А) -
В руководстве по эксплуатации нет ответов.
Все это произошло кратковременно, что-то у электриков отвалилось, просело напряжение на СУ до 200В.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Short-term decrease in supply voltage

Post by ALEngineer »

There has already been a discussion on the forum. In short: Voltage decreased, currents increased (Ohm's law). Overload IGBT is a system (hardware) protection, analogous to OCP. Start after power is restored. If it does not start due to a malfunction VFD, call Elektonovets.
Original reply
Уже было обсуждение на форуме. В кратце: Напряжение понизилось, токи повысились (закон Ома). Перегруз IGBT, это системная (аппаратная) защита, аналог МТЗ. После восстановления питания запускайте. Если не запускается по неисправности ПЧ, вызывайте Электоновцев.