Parameter 9F has nothing to do with
shake mode. In 9D enable
shake mode and set the time interval for activation there.
Shake mode is a quick frequency drop to 35 Hz followed by ramp back to reference. Time interval is in hours, so watch the process over time - chronologically, I think.
Original reply
Параметр 9F к режиму встряхивания отношения не имеет.В 9D включаете режим встряхивания и там же выставляете временной интервал срабатывания.Встряхивание-это быстрый сброс частоты до 35гц с последующим подъёмом до опорной. Интервал времени задаётся в часах,поэтому наблюдать за процессом лучше,я думаю,по хронологии.