The downhole monitoring system (TMS) is checked for response: with
SUT "0" disconnected from the transformer, watch insulation reading - should be maximum possible. Then land a downhole-sensor simulator on the SIU (surface interface unit, TMS)
SUT "0" terminal and compare simulator plate values with what the SIU shows. No simulator - use a resistor, e.g. 4.7 kOhm, which the SIU should measure. No resistor - short to earth with a wire; the SIU will read 0 kOhm. Simulator is better because besides insulation it also checks pressure, vibration, and temperature channels.
Original reply
ТМС проверяется на срабатывание, при отключенном "0 ТМПН" от трансформатора, наблюдают показания по изоляции, должно быть максимально возможное значение. Далее в выводу "0 ТМПН" на ТМС подключают имитатор погружного блока, и сверяют показания на табличке имитатора, с тем что показывает ТМС. Если нет имитатора, используют резистор, например 4,7 кОм, номинал которого должен измерить блок ТМС. Если резистора тоже нет, то замыкают на землю проводом, ТМСН измерит 0кОм. Имитатор предпочтительнее, т.к. помимо сопротивления изоляции дополнительно проверяются каналы давления, вибрации и температуры