Либо периодичность опроса большая, либо наземный ТМС теряет связь во время работы с погружным блоком и показания "подвисают", после остановки связь восстанавливается, такое бывает при:
1. большой длине кабеля
2. низкой изоляции
3. неисправности повышающего транса
4. повреждение кабеля "0 ТМПН" и всего с ним связанного
5. проблема СУ (не установлен либо не исправен выходной фильтр)
Попробуйте ТМСН поменяйте, проверьте выходной фильтр, если отсутствует установите, проверьте состояние ТМПН (изоляцию, масло, анцапфы), если не уверены в СУ, можно и ее поменять, проверьте все кабели и провода на наличие повреждений и окислов. Но скорее всего все перечисленное не даст результатов

Если большая периодичность опроса погружного блока, свяжитесь с производителем ТМС.