Need advice on possible causes of cable failure.
On a second RIH, insulation-resistance measurement on the middle core showed Rins = 0.
First run life less than 50 days.
No visible defects on the cable. Cable in a common sheath, armored.
On teardown, from the thermal-insert side the bedding under the armor is almost fully destroyed.
We tried cutting the cable; on every piece the picture is the same, Rins of the middle core = 0.
Original topic
Добрый день!
Нужна консультация по возможным причинам выхода кабеля из строя.
При повторном спуске при замере сопротивления изоляции средняя жила показала Rиз = 0.
Первая наработка менее 50 суток.
Внешне никаких дефектов на кабеле нет. Кабель в общей оболочке, бронированный.
При разборе, со сторны термовставки практически полностью разрушена подушка под бронёй.
Пробовали делить кабель, на всех отрезках одинаковая картина, Rиз средней жилы = 0.
Нужна консультация по возможным причинам выхода кабеля из строя.
При повторном спуске при замере сопротивления изоляции средняя жила показала Rиз = 0.
Первая наработка менее 50 суток.
Внешне никаких дефектов на кабеле нет. Кабель в общей оболочке, бронированный.
При разборе, со сторны термовставки практически полностью разрушена подушка под бронёй.
Пробовали делить кабель, на всех отрезках одинаковая картина, Rиз средней жилы = 0.