Check that SUT and VSD kVA and voltage match the ESP motor being run. Replace them if they do not.
Function-check the VSD, SUT, and junction box per the surface-gear prep procedure (item 2). Fix faults found. Log the work in the operations journal.
Note: the ESP electrician may refuse the job if:
- floors or guards on the VSD / SUT service pad are missing or broken;
- the ground loop is missing or damaged;
- the service pad and equipment layout do not meet PUE / oilfield electrical rules;
- there is no access road to the surface-equipment pad for a swap;
- supply voltage is not 3-phase 380 V (Umin = 320 V, Umax = 420 V) for SHGS 5805 VSD;
- supply voltage is not 3-phase 380 V (-15%, +10%) for Elekton-04, Elekton-05, Borets-01, Borets-04, Borets-VD, NEK VSDs.
Report violations at once to the CDNG production/technology group so they can be fixed.
Original topic
При получении заявки на запуск УЭЦН, электромонтер ЭПУдолжен подготовить до запуска наземное электрооборудование (ТМПН, СУ, клеммная коробка).
Проверить соответствие мощности и напряжения ТМПН, СУ комплектуемой мощности и напряжению ПЭД. При необходимости заменить.
Проверить СУ, ТМПН, клеммную коробку на функционирование в объеме, со-гласно технологии подготовки СУ, ТМПН (пункт 2). Выявленные неисправности устранить. Результаты проведенной работы записать в оперативный журнал.
Примечание: электромонтер ЭПУимеет право не производить работы в случае:
- отсутствия или поломки полов, оградителей на площадке обслуживания СУ, ТМПН;
- отсутствия, нарушения контура заземления;
- несоответствия площадки обслуживания и расстановки оборудования ТМПН, СУ на ней требованиям ПУЭ НГДП.
- отсутствие подъездных путей к площадкам с наземным оборудованием, для его замены.
- несоответствие напряжения питающей сети -3 фазы 380В (Uмин=320В. Uмах=420В.) для СУ ШГС 5805.
- несоответствие напряжения пита, ющей сети -3 фазы 380В ( -15%, +10%.) для СУ «Электон-04», «Электон-05» Борец-01, Борец-04, Борец-ВД, НЭК.
О выявленных нарушениях немедленно сообщить в технологическую службу
ЦДНГ для принятия мер по устранению.
Проверить соответствие мощности и напряжения ТМПН, СУ комплектуемой мощности и напряжению ПЭД. При необходимости заменить.
Проверить СУ, ТМПН, клеммную коробку на функционирование в объеме, со-гласно технологии подготовки СУ, ТМПН (пункт 2). Выявленные неисправности устранить. Результаты проведенной работы записать в оперативный журнал.
Примечание: электромонтер ЭПУимеет право не производить работы в случае:
- отсутствия или поломки полов, оградителей на площадке обслуживания СУ, ТМПН;
- отсутствия, нарушения контура заземления;
- несоответствия площадки обслуживания и расстановки оборудования ТМПН, СУ на ней требованиям ПУЭ НГДП.
- отсутствие подъездных путей к площадкам с наземным оборудованием, для его замены.
- несоответствие напряжения питающей сети -3 фазы 380В (Uмин=320В. Uмах=420В.) для СУ ШГС 5805.
- несоответствие напряжения пита, ющей сети -3 фазы 380В ( -15%, +10%.) для СУ «Электон-04», «Электон-05» Борец-01, Борец-04, Борец-ВД, НЭК.
О выявленных нарушениях немедленно сообщить в технологическую службу
ЦДНГ для принятия мер по устранению.