Current limit, I understand? In practice it's called current-hold mode.
Set a frequency regulation interval and enter the required hold current in VFD setpoints. Within those frequency limits the VFD tries to maintain load. Current dropped - frequency goes up; current rose - frequency goes down. Original reply
Предел по току я так понимаю? Режим подержания тока он называется на практике.
Задается интервал регулирования по частоте и в уставках СУ вбивается требуемый ток поддержания. В этих пределах частоты СУ пытается поддержать нагрузку. Ток упал, частота пошла вверх, ток вырос, частота пошла вниз.
As a rule this mode is set on GCS Electrospeed VFD (or another foreign-manufacturer VFD). It maintains a set operating current per the Run I Limit (Max I Run) setpoint. Frequency varies with load in a range from the set frequency upward (as on fixed frequency) and downward is limited only by Fmin protection - the drive stops if load increases enough that frequency falls below Fmin. Original reply
Как правило такой режим выставляется на СУ GCS Electrospeed (или в другой СУ иностранного производства), это режим поддержания заданного рабочего тока, который выставляется по уставке Run I Limit (Макс I Раб). При этом частота гуляет в зависимости от загрузки в диапазоне, сверху от частоты задания (как на фиксированной частоте) и вниз не ограничена ничем, кроме как защитой по Fmin, по которой привод остановится если загрузка возрастет настолько что частота упадет ниже Fmin