- Run TMCN_Control_v.2.302 Pro.exe
- Open the "setpoints" tab and click the circular-arrow button (left column) to read setpoints.
Change 0x111 "sync-pulse amplitude detection threshold" - default 30; you can lower to 25 or 20.
- Find the row "sync-pulse amplitude detection threshold" (often row 18):
- Enter 25 or 20 in the right column and tick the checkbox.
- If within a couple of minutes with the ESP motor stopped there are still no readings, change: 0x110 "half amplitude window range" - default 12; you can raise to 14 or 16.
- That setpoint is usually row 17:
- Enter 14 or 16 in the right column and tick the checkbox. Done. Download the program here (attachment).
Instruction as a separate file (attachment). Not my authorship: Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)
Original topic
• Подключить ноутбук к ТМСН-3
• запустить программу TMCN_Control_v.2.302 Pro.exe
• выбрать вкладку «уставки», и щелкнуть кнопку с круговой стрелкой (левый столбец) для считывания уставок.
изменить 0x111 "порог обнаружения амплитуды синхроимпульса" - задано 30, можно уменьшить - 25, 20.
• ищем строчку с уставкой «порог обнаружения амплитуды синхроимпульса (это может быть строчка №18):
• на правом столбце вводим 25 или 20, и рядом ставим галочку;
• если в течение Если в течении пары минут при остановленном ПЭД показаний нет, то необходимо изменить:
0x110 "половина диапазона амплитудного окна" - задано 12, можно увеличить - 14, 16.
• эта уставка обычно на строчке №17:
• на правом столбце вводим 14 или 16, и рядом ставим галочку..
Всё
Скачать программу можно тут:
Инструкция скачать отдельным файлом:
Авторство не мое: Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)
• запустить программу TMCN_Control_v.2.302 Pro.exe
• выбрать вкладку «уставки», и щелкнуть кнопку с круговой стрелкой (левый столбец) для считывания уставок.
изменить 0x111 "порог обнаружения амплитуды синхроимпульса" - задано 30, можно уменьшить - 25, 20.
• ищем строчку с уставкой «порог обнаружения амплитуды синхроимпульса (это может быть строчка №18):
• на правом столбце вводим 25 или 20, и рядом ставим галочку;
• если в течение Если в течении пары минут при остановленном ПЭД показаний нет, то необходимо изменить:
0x110 "половина диапазона амплитудного окна" - задано 12, можно увеличить - 14, 16.
• эта уставка обычно на строчке №17:
• на правом столбце вводим 14 или 16, и рядом ставим галочку..
Всё
Скачать программу можно тут:
Инструкция скачать отдельным файлом:
Авторство не мое: Testing VSD RS-485 output to SCADA (Region-2000, Telescop, etc.)