Etalon VFD: frequency program and current hold together

Etalon ESP variable speed drives: Modbus addressing, alarm handling, parameter setup, and field tips.
monoorg
User avatar
Posts: 1
Joined: Fri Feb 21, 2020 7:22 pm

Etalon VFD: frequency program and current hold together

Post by monoorg »

Running Frequency alternation and Current hold modes together Good day colleagues - can these two programs be set on an Etalon VFD+AV 400? We hit a problem: with both modes on, the VSD only runs PID and ignores frequency alternation.

Any way around that - flash something, or a settings trick for these modes? Thanks in advance
Original topic
Совместное включение режимов "Чередование частоты" и "Поддержание тока"
Доброго времени суток коллеги, меня интересует такой вопрос можно ли как то поставить эти две программы на СУ Эталон ЧР+АВ 400. столкнулись с проблемой во время включении двух режимов СУ отрабатывает только ПИД, а ЧЧ игнорирует. можно ли как нибудь от этого уйти? прошить например или есть какая нибудь хитрость в настройки этих режимов? за ранее благодарен
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 354
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Etalon VFD: frequency program and current hold together

Post by ALEngineer »

Author's personal opinion: just send that Etalon to the scrapyard. In 10 years the designers never added any real improvements or a human-friendly interface - constant mode conflicts, "VSD logic" no ordinary electrician can follow, and there is no point fighting this thing!

Junk VSD. They keep yanking us out to these stations - you fly halfway across the country just to tune voltage that this "smart" station keeps trying to optimize by itself!

Junk...
Original reply
Это личное мнение автора: Отправьте вы уже свой эталон на свалку, конструкторы за 10 лет не придумали в нем ни каких улучшений, ни человеко дружелюбного интерфейса, постоянно конфликты режимов, не понятная простому электромонтеру "логика СУ", и нечего с ним мудо.....хаться!

Дизлайковая су :) Постоянно дергают на эти станции, летишь через пол страны, что бы оптимизировать напругу, которую эта "умная" станция постоянно пытается оптимизировать сама!

Шлак...
omega134134
User avatar
Posts: 24
Joined: Thu Dec 06, 2018 8:37 am

Etalon VFD: frequency program and current hold together

Post by omega134134 »

Agree with ESP guy completely - only I never saw a frequency-alternation mode in Etalon settings; maybe they mean some other mode, at least in versions 10.20 or 9.11.
Original reply
согласен с эцнщиком полностью, вот только не видел в настройках эталона режим чередования частот, может подразумевается какой-то другой режим, по крайней мере в версиях 10.20 или 9.11.
chitos3572
Posts: 12
Joined: Wed Sep 10, 2014 11:59 pm

Etalon VFD: frequency program and current hold together

Post by chitos3572 »

Good day!

On Etalon VSD this mode is called "Run by program." To drop frequency in pause mode, set menu item 2.1.03 "Reduced frequency" to "yes" - then in pause the VSD will drop frequency to the reduced setpoint.

PID indeed does not work in "Run by program" with reduced frequency in pause.
Original reply
Добрый день! В СУ Эталон этот режим называется "Работа по программе". Для понижения частоты в режиме пауза, нужно в пункте меню 2.1.03 "Пониж. частота" поставить "да", и СУ в режиме "пауза" опустит частоту до установленной пониженной.

ПИД, действительно в режиме "Работа по программе" с понижением частоты в паузе не работает.