Elekton surface TMS wiring notes

Technical exchange on permanent downhole monitoring systems. Covers SIU integration, and data reliability from motor base to surface
andrik-sedoy
User avatar
Posts: 41
Joined: Wed May 04, 2016 2:08 pm

Elekton surface TMS wiring notes

Post by andrik-sedoy »

If anyone knows, please answer. I connected a TMSN-3 SIU (surface interface unit, TMS) to an Elekton-05 VSD over RS-485, but in the rush forgot the two leads from the insulation board that the SIU replaced - VG2 and Rins - to terminals X4 and X5 on the SIU.

The well is already running; prefer not to stop while still bringing it in. TMS readings look fine. Only worry: insulation protection may not trip if the unit "grounds out".
Original topic
Если кто знает ответте пожалуйста на такой вопрос. Подключил я блок ТМСН-3 к СУ Электон-05 по RS-485, но по запарке забыл подключить два проводка идущих с платы изоляции, вместо которой щас стоит блок ТМСН, VG2 и Rиз, они подключаются к контактам Х4 и Х5 на ТМСН. Скважина уже в работе, останавливать не желательно, пока в освоении. Показания ТМС есть, всё нормально. Единственное что идёт на ум, не сработает защита по изоляции если установка "занулит".
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 354
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Elekton surface TMS wiring notes

Post by ALEngineer »

The Rins wire is not required at all if you have RS-485 exchange - the VSD still reads insulation from the block. And VG2 has not been connected to downhole monitoring system (TMS) for a very long time - only Rins, and now even that is optional. Rins is mandatory only if the downhole monitoring system (TMS) is wired on analog inputs (it is basically one of those analogs), and nobody uses those anymore.

I have seen IRZ downhole monitoring system (TMS) wiring where people landed the VSD Rins lead on the downhole monitoring system (TMS) Rins terminal - insulation reading then crashed toward zero. Do NOT do that. Connect digital only - RS-485 or RS-232!
Original reply
Провод Rиз подключать вообще не обязательно, если есть обмен по 485 порту информацию по изоляции СУ все равно считывает с него. А VG2 к ТМС вообще по моему не подключается ооооочень давно, только Rиз, сейчас и его подключать не надо. Rиз обязателен к подключению если ТМС обвязана по аналоговым входам (по сути он сам один из аналоговых входов), но их ни кто не использует уже.
Встречался с обвязкой ТМС ИРЗ, люди подключали провод Rиз от СУ к клемме Rиз на ТМС, соответственно показания по изоляции стремились к нулю. Этого делать категорически НЕ надо!!!!! Подключать ТОЛЬКО по цифре, 485 либо 232 порт!!!
andrik-sedoy
User avatar
Posts: 41
Joined: Wed May 04, 2016 2:08 pm

Elekton surface TMS wiring notes

Post by andrik-sedoy »

Thanks. I figured those wires were not needed - recently installed a TMSN-12 and the schematic already omitted them. Not strong on electronics, so I got nervous.
Original reply
Спасибо за ответ, я в принципе и подумал, что эти провода там и не нужны, т.к. недавно ставил блок тмсн-12, там уже в схеме эти провода не использовались. В электронике не очень волоку, вот и забеспокоился!