Elekton-05AB VSD and pressure sensor METRAN

Elekton ESP VFDs / VSDs. Topics migrated from the nasosforum.ru archive.
Pavelqwerty
User avatar
Posts: 2
Joined: Tue Mar 07, 2023 10:15 am

Elekton-05AB VSD and pressure sensor METRAN

Post by Pavelqwerty »

I recently encountered this problem... 
They lowered the ECV into the well, and the ground equipment became VSD Elekton-05AV. Everything seems to work, but it needs automatic shutdown when a certain pressure is reached.
There is a pressure sensor METRAN. Can it be connected to VSD? Maybe through analog inputs? There is hope that this problem has already been solved by someone!
Original topic
Недавно столкнулись с такой задачей.. 
Спустили в скважину ЭЦВ, а наземным оборудованием стала СУ Электон-05АВ. Всё как бы работает, но нужно автоматическое отключение при достижении определенного давления.
Есть датчик давления МЕТРАН. Его можно подключить к СУ? Может через аналоговые входы? Есть надежда, что эта задача была уже решена кем то!
Ратейййй
Posts: 11
Joined: Thu Oct 17, 2013 7:32 am

VSD Elekton-05AB and pressure sensor METRAN

Post by Ратейййй »

Yes, you can connect them via an analog input.
Original reply
Да можно их подключить через аналоговый вход.
Pavelqwerty
User avatar
Posts: 2
Joined: Tue Mar 07, 2023 10:15 am

VSD Elekton-05AB and pressure sensor METRAN

Post by Pavelqwerty »

Thanks for the information, I’ll write here how the result turns out
Original reply
Спасибо за информацию, как будет результат, напишу здесь