El-05 has Rakt and Rfull data, but El-04 does not have this data, so I asked this question. The situation just arose several times: El-04 artificially lowers the ESP load at operating currents, and this happens due to the low Kpower value Original reply
В Эл-05 есть данные Ракт и Рполн, но в Эл-04 этих данных нет, вот я и задал этот вопрос. Просто несколько раз возникала ситуация: Эл-04 искусственно занижает загрузку ПЭД при рабочих токах, а происходит это из-за низких значение Кмощ
In the data sheet for ESP there is cos/f. In VSD indicate. Mainly asih 0.83-0.85. If you indicate it incorrectly then VSD may underestimate or reverse the value. Original reply
В техпаспорте на ПЭД есть cos/f .в СУ укажите.основном асих 0,83-0,85.если укажите не правильно то СУ может занизить или на оборот значение.
VSD calculates COS from the phase shift of current and voltage. If the voltage and current from different phases will not be calculated correctly.
If the connection is correct. needs to be adjusted -
Correction factor COS
Correction of the power factor value displayed on the controller display to bring it into line with the measured external verified instrument Original reply
КСУ вычисляет COS по сдвигу тока и напряжения по фазе. Если напряжение и ток с разных фаз будет не правильно вычисляться.
Если подключение верно. нужно корректировать-
Коэффициент коррекции COS
Коррекция индицируемого на дисплее контроллера значения коэффициента мощности для приведения его в соответствие с измеренным внешним поверенным прибором