CSU Kvant 1 Protective Settings

Borets VFD control stations (migrated from nasosforum.ru)
User avatar
Anton
Posts: 0
Joined: Wed Jul 10, 2019 10:48 am

CSU Kvant 1 Protective Settings

Post by Anton »

Question about settings. What should I look at when selecting the minimum input voltage setting in position 23? CSU Kvant 1 ver. 49.xx
Original topic
Вопрос по уставкам. На что смотреть при выборе уставки U входное минимальное в 23 поз. Ксу квант 1 ver. 49.xx
User avatar
reliy0505@gmail.com
Posts: 0
Joined: Sat Aug 17, 2019 1:00 pm

CSU Kvant 1 Protective Settings

Post by reliy0505@gmail.com »

Minimum input voltage should meet the VSD manufacturer's requirements and your company regulations. As far as I know, Umin = 360 V, Umax = 400 V. If input voltage fluctuates beyond these limits, contact your power utility.
Original reply
Минимальное входное U должно соответствовать требованиям завода изготовителя СУ и регламентирующим документам на предприятии. Насколько мне известно, значения Uмин 360в, Uмакс 400в. Если входное напряжение скачет за границы этих значений , обращайтесь к своей энергопостовляющей организации
User avatar
Anton
Posts: 0
Joined: Wed Jul 10, 2019 10:48 am

CSU Kvant 1 Protective Settings

Post by Anton »

Thanks for the reply. But my question is about position 23 (where the transformer tap calculation is done), not the min/max input voltage protection.
Original reply
Спасибо за ответ. Но вопрос по 23 поз.( Где идёт расчет отпайки) а не защиты по мин. И Макс. Вх. Напряжению.