Connecting Novomet BID-04/11 surface TMS to Elekton-05 VSD

Post by Baish »

Good day, forum folks!

Trouble connecting Novomet BID-04/11 SIU (surface interface unit, TMS) to Elekton-05 VSD with KSU 09.1.2.
SIU (surface interface unit, TMS) connection protocol is TRANSFER, missing in the VSD. Other ways to connect? Details welcome.
IMG_20210502_205915.jpg
IMG_20210502_205606.jpg
IMG_20210502_205915.jpg
IMG_20210502_205606.jpg
Original topic
Добрый день уважаемые форумчане! 
Возникли проблемы с подключением ТМСН БИД-04/11 НОВОМЕТ к СУ Электон 05 с КСУ 09.1.2.
В блоке ТМСН протокол подключения TRANSFER, а в СУ отсутствует. Какими способами ещё можно подключить? Если можно, опишите поподробнее.
IMG_20210502_205915.jpg
IMG_20210502_205606.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Baish
User avatar
Posts: 2
Joined: Sun May 02, 2021 8:45 pm

Connecting Novomet BID-04/11 surface TMS to Elekton-05 VSD

Post by Baish »

Problem solved. After entering password 1234 on the SIU (surface interface unit, TMS), pick the needed protocol in settings.
Original reply
Проблема решена. После ввода пароля 1234 на наземном блоке ТМСН в настройках выбираешь необходимый протокол.