To perform calibration you need to flash this software version into the controller and perform calibration of "0" and operating current values as follows.
1. Disconnect the load from the control station.
2. In STOP mode go to menu SERVICE\ADC\CALIBRATION, select "ZERO CALIBRATION Iuvw", then press ENTER and confirm. When you see the message "command executed", press cancel.
3. Connect the load to the control station and press START.
4. Enter menu SERVICE\ADC\CALIBRATION. Enter current values for phases Iu, Iv and Iw sequentially, having measured them first with a reference meter (e.g. current clamps).
5. Voltage calibration is usually not required; however, if needed you can calibrate voltages similarly - for zero calibration disconnect voltage inputs from the controller and short them to ground (on the controller!). Then press "ZERO CALIBRATION Uuvw". Then restore voltage inputs to their original state and enter voltages sequentially after measuring with a reference meter.
Original topic
Положить в корень флешки, файл с именем *BORETS* шьётся контролер автоматически!
Для проведения калибровки необходимо прошить данную версию ПО в контроллер и провести калибровку «0» и рабочих значений токов следующим образом.
1. Отключить нагрузку от станции управления.
2. В режиме «Останов» войти в меню СЛУЖЕБНЫЕ\АЦП\КАЛИБРОВКА, выбрать пункт «КАЛИБРОВКА «0»Iuvw», затем нажать «ВВОД» и подтвердить действие. Увидев сообщение «команда выполнена», нажать отмена.
3. Подключить нагрузку к станции управления и нажать кнопку «ПУСК».
4. Войти в меню СЛУЖЕБНЫЕ\АЦП\КАЛИБРОВКА. Ввести последовательно значения токов фаз Iu, Iv и Iw, предварительно померив их образцовым приборам (например, токовыми клещами.
5. Калибровка напряжений обычно не требуется, однако, при необходимости аналогично можно провести и калибровку напряжений, но при этом необходимо для калибровки «0» отключить входы напряжений от контроллера и закоротить их (на контроллере!) на корпус. Затем нажать «КАЛИБРОВКА «0»Uuvw». Далее, вернув входы напряжений в исходное состояние, последовательно ввести напряжения, предварительно измерив их образцовым прибором.
Для проведения калибровки необходимо прошить данную версию ПО в контроллер и провести калибровку «0» и рабочих значений токов следующим образом.
1. Отключить нагрузку от станции управления.
2. В режиме «Останов» войти в меню СЛУЖЕБНЫЕ\АЦП\КАЛИБРОВКА, выбрать пункт «КАЛИБРОВКА «0»Iuvw», затем нажать «ВВОД» и подтвердить действие. Увидев сообщение «команда выполнена», нажать отмена.
3. Подключить нагрузку к станции управления и нажать кнопку «ПУСК».
4. Войти в меню СЛУЖЕБНЫЕ\АЦП\КАЛИБРОВКА. Ввести последовательно значения токов фаз Iu, Iv и Iw, предварительно померив их образцовым приборам (например, токовыми клещами.
5. Калибровка напряжений обычно не требуется, однако, при необходимости аналогично можно провести и калибровку напряжений, но при этом необходимо для калибровки «0» отключить входы напряжений от контроллера и закоротить их (на контроллере!) на корпус. Затем нажать «КАЛИБРОВКА «0»Uuvw». Далее, вернув входы напряжений в исходное состояние, последовательно ввести напряжения, предварительно измерив их образцовым прибором.