Hi all. After swapping an Elekton VSD for a Borets 06/1000 (2016), we started it near no-load.
Fifteen minutes in we checked rotation with a phase-sequence indicator and it was reverse. The kicker: wrong phase sequence at the VSD output.
Nameplate says input ABC, and the output cable was landed UVW per the marks. Controller shows forward rotation and ABC, but the VSD output is CBA.
Anyone seen this, or is it a one-off?
Original topic
Доброго времени суток коллеги, сегодня была такая ситуация: После смены СУ Электон на Борец 06/1000 2016г был произведен запуск с параметрами приближенных к Х.Х после 15 минут работы было решено проверить фазировку с помощью прибора указателя фаз, после чего было выявлено обратное вращение.
И самый главный прикол в том что на выходе со станции было не правильное чередование фаз.
По факту метки на станции идут АВС на вход с выхода UVW кабель смонтировали согласно меток фазировки.
В контролере вращение прямое чередование фаз АВС а на выходе с СУ CВА.
Кто сталкивался с таким или это единичный случай?:blink:
И самый главный прикол в том что на выходе со станции было не правильное чередование фаз.
По факту метки на станции идут АВС на вход с выхода UVW кабель смонтировали согласно меток фазировки.
В контролере вращение прямое чередование фаз АВС а на выходе с СУ CВА.
Кто сталкивался с таким или это единичный случай?:blink: