Good day. You have surely started
ESPs without
IMD on low insulation where
downhole monitoring system (TMS) was absent. The
ESP motor runs with an isolated neutral. With
IMD off, the unit can run even if the downhole cable is skinned and copper touches casing. If you solidly ground the neutral (earth the
SUT lead that fed the
IMD wire), a phase-to-casing fault becomes a short and overload protection trips. If you also blunt OCP, you get a burn-through at the contact - cable,
ESP motor housing, or worse casing. Burned
ESP motor housing → scrap; casing burn → workover crew. I strongly advise against starts without
IMD. Safety first: surface cable damage + contact can put 1000 / 1400 / 2000 V on you depending on
ESP motor rating. I saw an electrician open a live junction box (confused which well was dead). That time
IMD tripped instantly and he lived. Learn isolated vs solidly grounded neutral - why 6 kV / 35 kV lines keep running with one phase on earth. Also read up on RCD / GFCI protection.
Original reply
Доброго времени суток. Вы наверняка запускали без УКИ УЭЦНы с низкой изоляцией у которых ТМС отсутствовала. Дело в том, что электродвигатель УЭЦН работает по схеме с изолированной нейтралью. Поэтому при отключенном УКИ, установка будет работать даже в том случае если к примеру, кабель в скважине задран и медная жила контачит с обсадной колонной скважины. Если же вы сделаете схему с глухозаземленной нейтралью (для этого вывод в ТМПН, к которому был подключен провод УКИ нужно заземлить), то при контакте жилы кабеля с обсадной колонной произойдет короткое замыкание и сработает защита по перегрузу. А если, при этом загрубить защиту ЗП, то получите прогар в месте контакта (сквозной прогар кабеля, или корпуса ПЭД, или гораздо хуже обсадной колонны). В случае прогара корпуса ПЭД - вместо ремонта его только в металлолом, прогар обсадной колонны буде стоить работы бригады КРС. Крайне не рекомендую запуск без УКИ. Но самое важное - это безопасность. При повреждении кабеля на поверхности земли и контакта с местом повреждения, у Вас есть шанс ощутить на себе напряжение 1000 или 1400, или 2000 Вольт, в зависимости от номинала ПЭД. Я был свидетелем, когда электромонтер влез в клемную коробку при работающем УЭЦН (перепутал отключенную с неотключенной). В тот раз УКИ сработало мгновенно и человек остался жив. Рекомендую разобраться с видами соединений (изолированная нейтрапь, глухозаземленная нейтраль). Почему ЛЭП напряжением 6000 Вольт, или даже 35000 Вольт не отключаются сразу и продолжают работать если один провод касается земли. Почитайте так же про защиту УЗО.