Need help with a Modbus register map for the SUVd-315 VSD. I'm polling via Region (SCADA); setpoints read fine. On live/current parameters the drive returns something like ILLEGAL DATA - basically an invalid request.
Found almost nothing online... only the operation manual (attached).
Tried register maps from Elekton through Etalon with nearly zero success.
If anyone has had positive experience polling this VSD, please share - thanks!!
suvd-all-656437-044-re-ver06.pdf
Original topic
Помогите картой регистров для СУВД 315, читаю по Регионам, уставки читает нормально. По текущим параметрам, отвечает что то типа ILLEGAL DATA, не корректный запрос в общем.
В сети нашел почти ничего... только Руководство по эксплуатации (в приложении).
Перепробовал все карты от "Электона до Эталона", результат около нулевой....
Если кто то имеет положительный опыт опроса данных СУ, поделитесь инфой, ПОЖАЛУЙСТА!!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Modbus register map for SUVd-315 VSD

Post by ALEngineer »

IRZ and LUKOIL maps behave the same... does anyone know how to read live parameters on this VSD? I can see setpoints; on live parameters I get wrong request address. Tried brute-forcing random addresses - no luck.
Original reply
Карты ИРЗ и ЛУКОЙЛ тоже самое... кто знает как прочитать ткущие параметры на данной СУ? Уставки вижу, текущие параметры: не правильный адрес запроса, пробовал перебором случайных адресов, тоже ни чего не вышло
afangens
User avatar
Posts: 8
Joined: Fri Jul 27, 2018 1:29 pm

Modbus register map for SUVd-315 VSD

Post by afangens »

Per IRZ documentation:
Setpoint parameters - Modbus function 03
Live/current parameters - Modbus function 04
Original reply
Судя по документации ИРЗ:
Уставки параметры  по функции 03 
Текущие параметры по функции 04
ALEngineer
Site Admin
User avatar
Posts: 249
Joined: Wed Mar 18, 2026 2:51 pm

Modbus register map for SUVd-315 VSD

Post by ALEngineer »

Exactly!!! I was reading everything with function 03 :) (c) Sharik you fool! :) That's what inattention costs... THANKS, kind person! I got to the Gazpromneft map and it responded properly :) Turns out it's a proper map... somehow I never paid attention before...
Original reply
Точно!!! Я всё по 03 читаю :), (с)Шарик ты балбес! :) Вот что значит невнимательность... СПАСИБО добрый человек! Я до Газпромнефтевской карты дошел, она мне как положено ответила :) Нормальная ката оказывается... что то я раньше как то внимания не обращал...