How can I assemble a circuit myself for connecting outside the VFD controller with a function to check its functionality?
Example for VFD "Elekton-09":
1. Power supply VFD - connector X3:
- legs 11 and 23 ~10V
- legs 12 and 24 ~13V
- legs 13 and 25 ~13V
By powering up VFD we can check whether it turns on at all, reading chronologies via RS-232 - USB, heating operation VFD, setting/checking settings, etc.
2. We can check the operation of analog inputs (we apply a small voltage to the legs ANGND.X and An.in.X of connector X3 - see the leg numbers in the diagram, while monitoring the readings of the corresponding input on the display VFD), digital inputs (we close +Uin with In.X - look at VFD the state of the digital input X), relay outputs (we call Control.X with N.o.X and N.z.X at different relay input settings on VFD);
3. We can connect and check operation with TMSN via RS-485 (legs 0.RS-485A(17), 0.RS-485B(35), 0.RS-485C(16) of connector X1);
4. We can check the operation of the external port RS-485 by connecting the controller to a PC, meter, modem, etc. (similar to the previous point, but we use legs 1.RS-485).All VFD parameters come from the lower controller Elekton-09.2... I can’t tell you how to emulate them, but most likely, if you also want to see them during testing, it’s easier to purchase a special stand Elekton-IS3:
http://www.elekton.ru/is.shtml With its help you can already check the measurement of parameters, the operation of protections, ARO, etc.
Original reply
Как самому собрать схему для подключения вне СУ контроллера с функцией проверки его на работоспособность?
Пример для КСУ "Электон-09":
1. Питание КСУ - разъем X3:
- ноги 11 и 23 ~10V
- ноги 12 и 24 ~13V
- ноги 13 и 25 ~13V
Запитав КСУ можем проверить, включается ли он вообще, считывание хронологий через RS-232 - USB, работу подогрева КСУ, выставить/проверить уставки и т.д.
2. Можем проверить работу аналоговых входов (подаем маленькое напряжение на ноги ANGND.X и Ан.вх.Х разъема Х3 - номера ног см. на схеме, при этом контролируем показания соответствующего входа на дисплее КСУ), цифровых входов (замыкаем +Uвх с Вх.Х - смотрим на КСУ состояние цифрового входа Х), релейных выходов (прозваниваем Упр.Х с Н.о.Х и Н.з.Х при различных настройках релейных входов на КСУ);
3. Можем подключить и проверить работу с ТМСН по RS-485 (ноги 0.RS-485A(17), 0.RS-485B(35), 0.RS-485C(16) разъема X1);
4. Можем проверить работу внешнего порта RS-485 соединив контроллер с ПК, счетчиком, модемом и т.п. (аналогично прошлому пункту, но используем ноги 1.RS-485).
Все параметры ПЧ идут с нижнего контроллера Электон-09.2... Как их эмулировать - уже не подскажу, но скорее всего, если их тоже хочется увидеть при проверке, проще приобрести специальный стенд Электон-ИС3:
http://www.elekton.ru/is.shtml С его помощью уже можно проверить измерение параметров, работу защит, АПВ и т.д.